Bonsoir,
en général, ce que vous appelez le régulateur; (et qui est sans doute le boitier électronique connecté aux différentes sondes de T°, compresseur etc..) commande le compresseur en fonction de la demande de froid, des périodes de dégivrage etc... et fait donc fonction de thermostat aussi en passant.
brancher votre compresseur en directe est donc parfaitement possible, mais quel artifice va alors lui dire de s'arrêter à la température voulue?
dans le cadre d'un dépannage rapide et faute des pièces adéquates sous la main, vous pouvez brancher un thermostat réglable le temps de réceptionner la livraison du nouveau régulateur.
alors il y a deux ventilo
bien oui quoi de bizarre??
en général celui du condenseur est branché en parallèle au compresseur et celui de l'évaporateur pour un frigo à boissons est permanent. simple.