Bonsoir , un petit conseil qui évitera de chercher longtemps le fautif et de passer pour des incapables .
Les boîtiers de regul au dessus des portes de chambres froides ou à proximité , bien vérifier l'enfoncement de la carte com et ne pas hésiter à utiliser un pistolet à colle chaud ou silicone pour maintenir en place . Les vibrations et claquage de porte provoquent des glissements de la carte enTrainant DES defauts com intempestifs .
Bon courage , j'ai plus de cheveux foufou