Posté : 19-08-2009 09:02 icone du post

salut à tous,

je ne suis plus d'accord avec le test "lancer à la main" depuis que j'ai constaté des prob HP avec le fan condenseur qui tournait apparemment bien!!
en effet, tout semblait normal alors qu'en faite la capa de 4 micro en avait plus que 2 ce qui diminuait la vitesse de ce ventilo!! après des recherches inutiles sur la clim pour voir d'où venait mon prob HP, je suis revenu vers le ventilo et sa capa; depuis j'ai un capacimètre et je gagne du temps pour le diagnostique.

c'est juste un avis perso mais...