Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » MPX PRO / detendeur E2V defaut BLO
Posté : 19-06-2015 20:51
bonsoir a tous
j ai réalisé une installation une 15ene de CF et 40 meuble tout en régulation carel MPX pro et détendeur E2V sur une centrale bitzer R134 /Co2
bref , mon souci est que sur 2 evaporateurs et 4 meubles ( 3 + et 1 negatif CO2 ) j ai des defauts récurent " BLO" : détendeur bloqué
Ils apparaissent quand le détendeur reste entre 90 et 100% pendant trop longtemps , le probleme c est que les détendeurs souvrent trop car n atteignent pas la surchauffe ( reglées à 6/2 la surchauffe mini atteinte est de 10/12 )
quelqu un a t il deja eu se genre de probleme sur des detendeur carel pas a pas
j attends la confirmation du bon dimensionnement des detendeur car les symptomes laissent pensé qu ils sont trop juste
Message édité par : cdf / 19-06-2015 20:54
Message édité par : cdf / 19-06-2015 20:55
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9883&forum=76