Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » MPX PRO / detendeur E2V defaut BLO
Posté : 20-06-2015 06:38
bonjour et merci des réponse tt d abors
@marcel:
tout les parametre sonde , fluide , capteur sont reglés correctement ( j ens suis sur ) et les valeur indiqué par le MPX sont réel et correspondent
@detente :
j ai démonté les detendeur , nettoyé , ferifier que le pointeau n etait pas tourdu ( ça arrive ) , j ai aussi verifier (detendeur ouvert ) le bon fonctionnement du pointeau
au niveau de l alimentation liquide , deja les evap et meuble ne sont pas en bout de ligne , je condense 0 28 /30°C et j ai une vanne de maintien de pression bouteille reglée a 6.5 bar
dans le doute j ai fait des essais en faisant monter la hp a 40/45 ça ne change rien
Je n ai pas supprimé le defaut BLO , pour justement avoir mes alarme et leur temps dans mon historique ( via plant visor )
( je me connecte regulierement pour vérifier : les defaut sont aléatoire , jamais a la meme heure )
pour le moment les surchauffes sont réglés a 10 , et les consignes de temperature un peu augmentées : ce qui fait regulé le détendeur. Je triche un peu aussi sur le P.I.D pour limiter la rapidité d'ouverture
j attends le rapport carel lundi car encore les evap il peut y avoir erreur de selection vu que c est moi qui les ai montés , mais les meubles sont arrivés tt pret , donc erreur fabricant??!!
merci de vos retour
Message édité par : cdf / 20-06-2015 06:45
Message édité par : cdf / 20-06-2015 06:48
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9883&forum=76