Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Compresseur hs ?


Posté : 06-08-2015 19:43 icone du post

bj quelle est l'intensité nominal inscrit sur ton comp
tes 35 amp sont ils sur chambre negatives apres degivrage( surintensité normal)
as tu verifié ton sousrefroidissement pour estimer une surcharge de gaz
as tu verifié presence incondensable