Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » disjonction moteur...condensation dans le bornier d'un Bitzer


Posté : 26-08-2009 20:54 icone du post

bonsoir pinpin,

tu ne devrais pas avoir de condensation dans ton boitier électrique de compresseur : afin d'éviter ce genre de désagrément, tu dois vérifier ta surchauffe, ensuite tes presse-étoupes doivent être bien étanches.
tu as aussi sur les boitiers électriques BITZER un petit bouchon en partie basse du boitier que tu peux enlever, mais du coup l'indice de protection du boitier ne sera plus le même.
en dernier ressort tu as aussi la possibilité d'injecter de la graisse silicone sur les connexions électriques afin de les préserver.
bon courage.