Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » disjonction moteur...condensation dans le bornier d'un Bitzer


Posté : 26-08-2009 20:58 icone du post

salut,

Si la condensation en est la cause, un simple contrôle de l'isolement de ton circuit te donnera la réponse. Si l'isolement est correct, tu sèches quand même ton boitier et tu fais en sorte de l'étancher correctement par précaution .

ensuite tu contrôles ton intensité, surtout au redémarrage après un dégivrage. y at'il un détendeur MOP ???
Une vanne de démarrage ???

commence quand même par l'isolement ...

@+
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''