Posté : 22-10-2015 17:51 icone du post

Salut , je fais ressortir le sujet car j'ai eu ce régulateur à regarder ce matin,
on dirait un régulateur pour chambre froide négative, j'ai aussi un cordon chauffant autour de la porte mais la CF est réglée sur +2.5°c

Il y a trois sondes et la troisième est dédiée au condenseur ,
finalement la panne était sur le relais du compresseur, un petit contacteur blanc avec deux va et vient , (il y avait un faux contact sur l'une des causses de sa bobine au niveau de la brasure étain entre la cosse mâle et la bobine)

Merci beaucoup pour la notice que j'ai imprimé pour l'envoyer au client avec sa facture

j'aimerai savoir si vous avez eu à remplacer ce type régulateur ?

pour l'instant il fonctionne mais le remplacement par un éliwell 961 représenterai une modification du câblage et il n'y aurait plus de contrôle de la température du condenseur
aussi j'aimerai savoir si vous avez trouvé un fournisseur sans passer par cibin (qui doit vendre ça à un prix prohibitif je pense) ..