Je connais pas ces régulateurs, mais il n'y aurait pas un paramètre comme sur les eliwell:
ddl:
Modalité de visualisation durant le dégivrage.
0 = visualise la température lue par la sonde ;
1 = bloque la lecture sur la valeur de température lue par la sonde cellule au moment de l’entrée
en dégivrage et jusqu’à l’obtention successive de la valeur de Setpoint ;
2 = visualise l’étiquette “deF” durant le dégivrage et jusqu’à l’obtention successive de la valeur
de Setpoint.


Si tu arrives pas au setpoint, le def reste afficher...