Posté : 16-12-2015 23:06 icone du post

Merci mimifrigo, j'e comprends mieux.

Une idée pour le reste de ma question?

dOF: Temps de retard après extinction. Entre l’extinction du relais du compresseur et l’allumage successif,
il faut que s’écoule le laps de temps indiqué

dbi: Temps retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du compresseur, il faut que
s’écoule le laps de temps indiqué.

Quelle différence entre ces deux paramètres? Ce sont des anti court-cycle, non?


Et si vous pouvez m'éclairer sur ceux là ?
dOn: Temps retard activation relais compresseurs de l’appel
OdO: Temps de retard activation sorties à partir de l’allumage de l’instrument ou après une absence
de tension.