Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Chambre froide négative
Posté : 09-02-2016 21:48
Salut,
C'est bien tu donne des détails, mais aucun qui pourrait t'aider à trouver une réponse.
Disjoncte? thermique/diff , tu dit qu'il y a 2 protections, la quelle coupe?
essais et diag entrepris? etc.
NB: Donner les valeurs HP/BP en bars c'est cool, mais faut aussi dire à quel gaz
Doué en tout, Bon à rien!
Cet article provient de Le site des frigoristes