Peut-être qu'il manque une phase à un moment.
Contacteur changer? fatiguer, mauvais serrage, mauvaise connexion.
Ton problème pourrait être le même qui à fait claquer le premier CP.
Je ne serai pas surpris que tu trouve un conducteur cramer sur une connexion.
NB: le test au meghom n'est pas approprier à ton problème, tu à une surintensité pas un courant de fuite.
Doué en tout, Bon à rien!