Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Chambre froide négative
Posté : 09-02-2016 23:22
Re
Pour le gv il a était changé en premier
La il est réglé sur 6,3 À en provisoire
Pour le meghom je m'en suis servi pour voir la continuité
Des fils et vérifier l'isolation entre mes phases
Le gros problème que j'ai c'est que ça disjoncte mais que après de long temps de fonctionnement. Hier remis en route à 10h30 disjonction à 18h30
Aujourd'hui mise en route à 7 disjonction à 17h
Aucun bruit suspect au moment de la disjonction
A midi la chambre était déjà à -20 et elle a bien régulé toute l'après midi
La par désespoir de cause j'ai branché la résistance carter sur le disjoncteur qui ne saute pas pour voir.
Demain je change le contacteur mais sans vraiment y croire.
Le premier bourrin à cramé je pense à cause de l'electrovanne qui était passante donc il démarré souvent à cause du pump Down.
Tout ça reste des hypothèses.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10510&forum=76