Salut,
d'après tes relevés, je vois une surchauffe de 4k, ton compresseur doit êtrebien frais, il y'a peut être de la condensation qui se forme après quelques heures de fonctionnement au niveau du bornier de ton compresseur, ce qui provoquerais un court circuit et donc le déclenchement de ton GV. Le lendemain au redémarrage tout a sécher et il n'y a plus de défaut ... c'est un piste comme une autre.
@+