website logo
Auteur
avatar
duss

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Chambre froide négative


Posté : 10-02-2016 18:05 icone du post

Re

J'avais pas fait attention, la résistance de carter sur le thermique en fait c'est une grosse connerie .
Elle est en bi phase je pense pas en tri, et quand elle est toute seul sur le thermique il y un pole qui n'a pas de tirage d'intensité donc le thermique voit un déséquilibre et coupe.
Même si la résistance de carter ne tire pas beaucoup par rapport au réglage, avec le temps il chauffe tout doucement et finit par tomber.

NB: Le disjoncteur moteur ne fait pas que la mesure d'intensité, il surveille aussi l'équilibrage.
Doué en tout, Bon à rien!

Message édité par : duss / 10-02-2016 18:09


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10510&forum=76