oliver24

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Chambre froide négative


Posté : 10-02-2016 18:30 icone du post

Pour DUSS: Le GV surveille effectivement l'intensité (I Max réglée) Mais aussi l'équilibrage de cette intensité entre les 3 bornes.

Rappelle toi, lorsque tu câbles un GV en monophasé, tu es obligé de faire passer ta phase sur la borne 2 et 3 pour avoir une intensité équilibré, sinon ça coupe.

Bonne soirée