Si ton GV a été remplacé il te reste donc le contacteur et le cable , mais cette methode est le tâtonnement .
Je l'ai vécu plusieurs fois et il faut se dire que si la sécu déclenche c'est qu'elle fait son boulot .
On se rassure souvent en la,remplaçant avec le contacteur mais ton véritable probleme n'est pas là la preuve ça tombe au GV donc en surintensité.
Verifies ton cable , passage et raccordement de part et d'autre .
Je pense au final a deux choses:
Soit ta vanne est mal réglée et ton compresseur tire trop , mais j'y crois moins car tu l'as vérifié et je vais te faire confiance un minimum .
Çe que je pense réellement , c'est que ton compreseur a un point dur de temps en temps , donc un problème mécanique , car si c'était fluidique je pense que tu aurais le soucis plus régulièrement du genre apres les dégivrage , mais il semble que les heures ne correspondent pas .
J'ai jamais eu de câbles compresseur défectueux dans le temps , soit il etait mal dimensionné du départ soit quelqu' un l'a abîmée , reste plus qu'à questionné le client si travaux il y a eû prèsdu passage de cable .
L'avenir nous le dira mais je parirai bien sur le point dur .