website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Chambre froide négative


Posté : 12-02-2016 20:28 icone du post

Ok sujet interressant et formateur.
En entretien je souffle tous les organes une fois par an , j'ouvre les pressostats et contrôle l'état des lames , avant j'avais une lime ultra fine et je nettoyais les contacts et j'y ajoutais un produit anti corrosion électrique, mais vu le temps passé et le trop peu de dépannage au dire de mes ancIens responsables , je nettoie une fois le temps de remplacer si pas la piece de dispo au camion .
Les contacteurs des que ça chauffe ou sent le chauffé je remplace , et je t'assure que je détruit l'ancien avec joie et bonne humeur etvà chaque coup l'état intérieur le justifiait .
Moralité , compreseur neuf = contacteur et GV neuf car à notre époque baisse de la qualité des produits .
Sur certains compreseur , cet ensemble peut facilement atteindre 300/500€ mais le risque induit est plus important donc j'hésite plus .


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10510&forum=76