Effectivement j'ai dis une grosse connerie, ce que je voulais dire c'est qu'à l'arrêt, la garniture cramer fait que le contacteur reste à moitié coller.
A ce moment il n'y a que deux phase qui passe.
L'idée c'est que la garniture cramer ne génère pas forcement de rupture de continuité électrique pendant le fonctionnement mais empêche le contacteur de s'ouvrir correctement à l'arrêt.

dmarco: Je ne suis pas aussi douer pour écrire que pour agir, j'essai d'aller à l'essentiel pour aider parce que je suis un gars de terrain et pas un romancier.
Si tu lis ma première suggestion tu verras que le gars du "PEUT-ETRE" aurait trouver la panne en 5 min.
Quand qqun vient exposer des symptômes, même si la réponse peu paraitre évidente, on n'a pas eu l'installation sous les yeux pour voir le petit détaille qui fait la différence.
Donc au lieu d'en écrire des tartines sur les posts des autres, je t'invite à utiliser ta dextérité du clavier pour donner à la personne qui expose son problème plus de "peut-être" et un peu moins de "j'ai la science suprême".