website logo
Auteur
avatar
Buzz

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Chambre froide négative


Posté : 15-02-2016 18:52 icone du post

Bonsoir,
Je pense que le sujet peut être clôt.
Plus de disjonction depuis le remplacement du contacteur.
Pour être précis le contacteur avait un des contacts bouffé.
C'est à dire la lame n'avait plus son plot qui fait contact et le métal était entamé.
C'est pour cela que ça fonctionnait normalement puis après une utilisation assez longue la dilatation du fin métal faisait perdre une phase.

Une panne très particulière qui aurait pu être trouvé très vite voir même éviter en changeant le contacteur en même temps que le compresseur.
Bonne continuation à tous.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10510&forum=76