Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » AKCC 550 affichage bloqué en DEG
Posté : 08-04-2016 22:44
Bonsoir a tous
mars vérifie le paramètre o37 qu'il soit bien sur 0 et non sur 13 il s'agit du paramètre du dégivrage coordonné, ton régulateur peut rester bloquer sur DEG lorsqu'il cherche la synchrone avec d'autres régulateur,
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite