website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » AKCC 550 affichage bloqué en DEG


Posté : 08-04-2016 22:44 icone du post

Bonsoir a tous

mars vérifie le paramètre o37 qu'il soit bien sur 0 et non sur 13 il s'agit du paramètre du dégivrage coordonné, ton régulateur peut rester bloquer sur DEG lorsqu'il cherche la synchrone avec d'autres régulateur,
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10351&forum=76