Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » frigidaire compresseur americold RG209-12
         
         
         Posté : 27-09-2009 08:44 
salut biloute 
 si tu déclenche sur le diferentiel  c'est un défaut  d'isolement mais ce n'est pas sur que cela vienne du compresseur vérifiie ton cablage la ou tu as démonté fil déplacé ou coincé entre 2 plaques fils dans le passage de porte sur ce genre d'appareil j'ai eu des problèmes avec des résistances noyées dans l'isolation et qui ce mettaient à la masse de façon intermittante 
 est-ce que le temps de 10mn ne correspond pas à l'enclenchement d'autres accesssoires 
( par fermeture d'un thermostat sur l'évap par exemple ventil évap résistance de compensation ext) voir schéma en général sur papier rangé derriere la plinthe ensuite recherche l'élément défectueux au méghommètre 
à coeur vaillant rien d'impossible
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1217&forum=76