Posté : 27-09-2009 08:44 icone du post

salut biloute
si tu déclenche sur le diferentiel c'est un défaut d'isolement mais ce n'est pas sur que cela vienne du compresseur vérifiie ton cablage la ou tu as démonté fil déplacé ou coincé entre 2 plaques fils dans le passage de porte sur ce genre d'appareil j'ai eu des problèmes avec des résistances noyées dans l'isolation et qui ce mettaient à la masse de façon intermittante
est-ce que le temps de 10mn ne correspond pas à l'enclenchement d'autres accesssoires
( par fermeture d'un thermostat sur l'évap par exemple ventil évap résistance de compensation ext) voir schéma en général sur papier rangé derriere la plinthe ensuite recherche l'élément défectueux au méghommètre