Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » cablage ventilo cf neg
         
         
         Posté : 07-05-2016 17:04 
Bonjour,
du 200 Volt  

 vous travaillez où pour avoir une tension pareille?
bon, pour répondre à ta question sur l'influence:
alors oui que cela va foirer!!!! il y a quelques jours passés on parlait justement des paramètres de dégivrage et fin de dégi.
faut pas seulement venir quand on a un problème  

 et on peut aussi employer le moteur de  recherche du site!!
en négatif,   les ventilos évap DOIVENT être coupé (certes il y a des systèmes ou le ventilo tourne mais le débit d'air est bloqué mécaniquement) pendant le dégi et jusqu'au moment ou l'évap est de retour gelé aprèsremise en route compresseur: ce contrôle s'effectue par sonde et/ou timer
sinon tu vas projeter de l'eau qui va gelée dans l'enceinte.
quand on se lance dans un métier, il est peut-être bon de ne pas vouloir refaire le monde sans connaissances sérieuses 

 si certaines pratiques ont cours depuis des décennies, c'est peut être justifiés  
 maintenant, d'où vient la panne?? tu as contrôlé ou pas????
  
maintenant, d'où vient la panne?? tu as contrôlé ou pas???? parce qu'il me semble que c'est le plus important: la réparation réelle de la vrai panne, faudrait pas que tu passes à côté.
je suppose qu'en tant que cuisiniste confirmé tu maîtrises l'élec et la recherche de panne!!
à+
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10730&forum=76