bonjour,
selon moi, ce sont bien des tempos anti court-cycle.
lorsque un compresseur fonctionne, sa tempo n'est pas alimentée (coupure via le contact nf kc..), et le contact kt.. est shunté par le contact kc.. normalement ouvert.
lorsque un compresseur est l'arrêt, sa tempo est alimentée et le redémarrage du compresseur ne sera possible qu'a la fermeture du contact kt.. après l'écoulement du temps réglé ( et si le contact ka.. et le pressostat sont fermés)
Comme déjà dit, les schémas électriques représentent toujours les composants au repos (hors tension) et personnellement je ne vois pas d'anomalies
@+