Merci à Pierre et Mimifrigo pour les réponses

le régulateur à je croix 6 relai donc je vais m'en servir pour brancher tous éléments

demain je vais poser le SMD5500C et essayer de le configurer au mieux

j'aurais voulu savoir si c'est valeur vous semblez bonne :

set 11°C (dixit fermier)
dif 2°C

branchements brumisateur sur relais humidification
sph consigne humidité : 85 % (pas plus de 85% dixit fermier)
dbh bande d'intervention humidité (différentielle) 15 %
donc passer de 85% à 70%

branchement résistance sur relai déshumidification
Sth consigne désumidifcation (résistance) : 12°c
db semi-bande d'intervention température : 2°C
donc démarrage résistance à 12°C si l'hygrométrie n'est pas bonne et coupure à 14°C

branchement relai chaud : rien

après je ne sais pas qui est prioritaire (set, sph ou Sth)

ayant très peu de doc du Smd5500C je me sers du EWHT800 XL pour espérer retrouver les mêmes abréviations

merci

ps : hier sur l'ancienne régulation j'ai débranché les résistances avant de partir par envie de lui cramer ces fromages il m'a rappelé pour me dire que l'hygrométrie fluctueuse entre 85% ET 95% je me dis pourquoi ne pas régler l'hygrométrie à 75% elle s'arrêtera peut-être à 85% sans l'aide des résistances !!