Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » CF+ fromage brebis
Posté : 28-07-2016 10:50
Salut Mundo
Un exemple de réglage :
Ton installation variera entre 8° et 14° / 60% et 85%
Hc a vérifier pas trop sur de moi ; 1 ou 0
Electrovanne r1
Resistance r2
Electrovanne r3
Brumisateur r4
Spt1 = 12°
Df1 = 2k
Hc1 = 0
Spt2 = 10°
Df2 = 2k
Hc2 = 0
Spt3 = 75%
Df3 = 5%
Hc3 = 1
Spt4 = 65%
Df4 = 5%
Hc4 = 1
Ho1 = 1
Ho2 = 1
Bdtemps = 2k
Bdhygro = 10%
Tu peux supprimer r1 (possible) mais moi je la mets (électrovanne froid Temp)
Montre-nous le schéma elec.
A+
Pierre
Cet article provient de Le site des frigoristes