Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » CF+ fromage brebis
Posté : 01-08-2016 02:07
Merci Pierre pour l'intérêt que tu portes a mes soucis
tu pars donc sur la zone neutre
toujours par remplacer le régul pas moi qui fait le planning
grâce à tes écrits je viens de comprendre un peu la zone neutre
Bdtemps = 2k
Bdhygro = 10%
qui en vérité sur la feuille est Dbx et non pas bdx
et oui je suis plutôt psychorigide bd pour moi c'est pas db
je pense qu'il ne sert que si on prend l'option zone neutre il faut que je réfléchisse encore à cette option
moi je pense mettre
REL1/EVN FROID et oui il me faut une température de 11°C
REL2/RIEN
REL3/ RESISTANCE +85% je la mets en marche (à améliorer)
REL4/BRUMISATEUR - 85% je la mets en marche (à améliorer)
HC CHAUD OU FROID c'est pour donner le sens du différentiel soit comme un thermostat d'ambiance pour chaudière soit comme un thermostat de chambre froide
tu veux mettre les 2 relais (REL1 ET REL2) sur l'unique Evn froid pourquoi pas, il faut que je fasse un schéma électrique pour pas tous faire sauter, donc il serait en parallèle.
pour le schéma électrique je n'ai que les 4 feuilles là
si demain je ne quitte pas trop tard j'essaye de faire un schéma élec et régulation, de le poster car il faut que j'arrête de tourner en rond et aussi poussaient mon chef à m'envoyer chez le client à force il va prendre quelqu'un d'autre
merci zzz
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10894&forum=76