website logo
Auteur
avatar
BA43

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » CF+ fromage brebis


Posté : 07-08-2016 19:39 icone du post

salut mundo
voici un exemple avec un elliwel ic 902 qui gère la T°sur une vitrine chocolat l'hygro est gérée uniquement en déshumidification par un hygrostat indépendant contact en parallèle avec sortie 1
spt1(froid)=16 °
df1=1
hc1=0
spt2(résistance)=15°
df2=1
hc2=1
pas de zone neutre l'inconvénient est que si tu veut ajuster la T° tu doit régler sp1 et sp2 qui fonctionnent comme 2thermostats indépendants
n'oublie pas par contre d'ajouter un contacteur pour relier tes résistances car à 13 amp au lieu des 2 données ton relais ne vas pas faire long feu
à coeur vaillant rien d'impossible

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10894&forum=76