website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Vitrine IARP


Posté : 15-08-2016 15:46 icone du post

Citation : dmarco 
En cycle de dégivrage, tu brasses de l'air à température ambiante. Dans ton commerce, tu as peut-être une température ambiante de 25°C .... mais si le commerce est climatisé, tu ne brasserais ( peut-être ) que de l'air qu'à 18°C!! Sans cette résistance, cette différence de température rendrait donc le dégivrage naturel ... moins efficace dans un magasin climatisé. CQFD

Bonjour,

es-tu sûr que l'air de reprise des ventilos évap est l'air ambiant du magasin entre 18 et 25°C et pas l'air ambiant de l'enceinte refroidie?? help snif
il y a des volets pour changer les reprises (prendre l'air extérieur au lieu de l'air de l'enceinte refroidie) et sortie d'air (pour que l'air chaud provenant du dégivrage sorte du compartiment et ne chauffe pas l'enceinte à refroidir) ??? OUAH je ne pensais pas que c'était si poussé les vitrines bon marché
vraiment? on y met un dégivrage au cas ou l'air ambiant du magasin climatisé serait trop bas que pour un dégivrage naturel

à+

Message édité par : Aircofrigo / 15-08-2016 17:51


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10911&forum=76