Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Chambre de congelation..... schéma électrique
Posté : 05-10-2009 15:17
bonjour,
il est clair que vous ne m'avez pas demandez un schéma de régulateur mais bon je croyais que vous pourriez vous en inspirez pour établir ce schéma. Maintenant que vous dites que vous ne savez pas quels organes intégrer dans celui ci afin qu'il fonctionne, c'est une info. importante, donc pour une installation CLASSIQUE de Ch. Froide négative (sans régul. electronique) ==>
_ ch. froide négative.
_ compresseur 220 ou 380V fonctionnant en régulation pump down.
_ pressostat combiné HP/ BP Sécu.
_ pressostat HP régul commandant ventilo condenseur.
_ pressostat BP Régul commandant le compresseur.
_ VEM commandé par le thermostat.
_ thermosat d'ambiance commandant la VEM.
_ thermostat retard ventilo évapo (après dég.-5)
_ thermostat fin de dég (+10)
_ pendule de dég. commandant le contacteur de résistances de dég. d'évapo.
_ disjoncteur diff. alimentant ces trois organes:
_ soupape de dépression.
_ cordon chauffant de porte.
_ cordon chauffant d' écoulement d'évapo.
_ disjoncteur et contacteur alimentant résistances de dég.
_ disjoncteur et contacteur alimentant compresseur (puiss.)
_ résistance carter commandé par conctact compresseur a l'arret de celui ci.
_ sectionneur, disjoncteur general d'armoire.
option:
_ tempo démarrage compresseur (3 a 5 mn - au travail)
Ne m'en veuillez si je ne vous balance pas un schéma.
Aux audacieux sourit la chance !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1266&forum=76