Ventilo commandé par un pressostat HP ???? Voir s'il n'y a pas de mitraillage au contact du pressostat .Panne très courante .....

En Règle générale une disjonction thermique provient d'un mitraillage ou d'un contacteur dont les contacts sont en mauvais état . Plus rarement, mais ça peut arriver, le thermique peut être défaillant .

Si le problème vient du ventilateur il s'agit en général d'un grippage mécanique des paliers qui entraine une surintensité du moteur et un échauffement des enroulements . Après, c'est soit le thermique qui saute ou le moteur qui grille ...