Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » TOP DEGIVRAGE SUR AKC550
Posté : 11-10-2016 19:18
Bonjour,
le paramètre R14 permet de choisir thermostat modulant. A éviter sur du positif, sinon prise en neige.
Cette automate permet plusieurs types et top dégivrage:
-classique par intervalle
-dégivrage intelligent
-horloge interne, signal externe par contact sec, top centralisé ou top synchronisé entre AKC (attention, ne pas mettre le maître en milieu de bus sinon le top déconne).
Bien régler, cette automate permet de lancer des alarmes de dégivrage anormal, éviter ainsi d'avoir de grosse prise en glace et de perdre du temps à faire fondre la glace (De toute façon, il faut mieux avoir une "préalarme" de finDeg qu'une alarme température car tout est pris en glace...).
Les points faibles:
-l'horloge interne pas fiable qui dérive énormément
-le bus capricieux vers la passerelle (cette passerelle est toute une histoire à elle toute seule; les flash rom sont facilement remplaçables). Sans avoir de réponse claire par Danfoss, je me suis toujours demandé si l'AKC ne manquait pas de puissance pour émettre un signal claire sur le bus.
http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/Danfoss/akcc550.pdf< /a>
Merci à l'AFPA pour le lien
Message édité par : Billbaroud / 11-10-2016 19:23
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11009&forum=76