Posté : 12-10-2016 00:33 icone du post

La passerelle remet à l'heure les AKC (du coup, ça résout le problème de précision des horloges). Ils sont bien tous à l'heure??? La remise à l'heure se fait par intervalle (je ne me souviens plus tous les combien ).
En dehors d'un mauvais réglage (un collègue s'est amusé à distance ???), je ne vois que le problème d'horloge interne de l'AKC ou la passerelle qui décone. Il me semble qu'il y a un mouchard dans le logiciel Danfoss qui mémorise jour/heure quand un paramètre est changée (ça ne marche pas si la pocket est branchée directement sur l'AKC).
As tu des alarmes "fantômes" sur le PC (alarme sur PC et quand tu te branche avec la pocket sur l'akc=nada). Si oui, change les deux puces sur la passerelle (en réalité, le PC n'est qu'un report/une interface, tout est stocké sur la passerelle: soft et mémoire flash pour mémoriser les retours des akc)