pierre
Salut demarco
Les repères sont a l envers en effet .
mais le départ transfo. est bien en bas du disjoncteur (fil N°2 visible sur la photo).
je pense remplacer QF16 par un disjoncteur bipolaire pour être sur que le défaut viens du tranfo. et pas de la régul.
et en meme temps remplacer aussi QF17 par un disjoncteur de 2A au cas ou il y ai un pic d'intensité au démarrage de la régul.
franchement je n'arrive pas a trouver logiquement ou est le problème.
a taton je vais y aller
a+
Bonjour,
Visiblement la courbe de la protection est correcte: type K
La valeur aussi: 1A
As tu mesuré tes tensions entrée - sortie ?
combien au primaire ?
Combien au secondaire ?
Xavier