bonjour,
ce qui m'embêtes: le flash qui rend illisible une partie de la photo du transfo.
il n'y a pas une indication sur la valeur de protection à mettre au primaire?
ensuite ce qui m'embête aussi: 1A pour 300VA en 380V semble suffisant; certes, mais pour un fusible!!! pour un disjoncteur c'est faible vu que d'office on va avoir des pointes que les fusibles supportent mais pas les disjoncteurs bien plus sensibles...
maintenant, t'es marrant: tu as un doute si c'est le transfo ou le disjoncteur et , et .... pourquoi ne pas vérifier?? avec quoi?? un ampèremètre !!!! où? sur le primaire!!! help
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes