Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Mesure intensité sur Résistance de Carter en 400V ?!!!
Posté : 25-08-2017 08:04
Citation : mimifrigo
bonjour
Tu indiques la tension de 400 V étonnant mais pourquoi pas
si tu as une résistance de carter puissance 100 W
cela nous fait effectivement une intensité de : 0.25 A
indétectable pour une pince ampèremétrique bas de gamme
c'est pas faux +1 je n'avais pas fait attention au fait que ce sont de faibles petites résistances de carter.....
Message édité par : Aircofrigo / 25-08-2017 08:05