Bonsoir a tous

Le mieux est de câbler la ventilation et la VEM, car si tu ne coupe que la ventilation, si la porte reste ouverte trop longtemps il y a de forte chance pour que ton évapo prenne en glace (et encore plus pour du négatif
Concernant le type de contact de porte libre a toi de choisir ce que tu veux mettre, tige metalique, nylon, a galet, faisceau....
Maintenant tu n'est pas obliger de câbler ce fin de course sur le régulateur
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite