Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne étrange
Posté : 26-10-2017 02:21
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses.
En ce qui concerne le contact du compresseur, c'est du direct, pas de relayage (mono), d'ailleurs pas de contact d'electrovanne sur le régulateur. Il doit être pris sur le compresseur.
De plus j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee
Je n'ai pas de schéma de l'installation.
La sonde est OK, le dégivrage statique, ambiance +4/+6°c
J'ai bien regardé aussi le paramétre du dégivrage, il n'est pas en pumpdown, ce qui aurait pu forcer le contact du compresseur anormalement dans mon cas.
En fait il y avait un neutre qui était branché sur le commun du régulateur qui n'avait pas lieu d'être, je l'ai retiré et pour l'instant, RAS.
Je vous tiens informé de l'évolution, merci encore
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11581&forum=76