j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34
bonjour
l'intensité maxi indiquée pour les contacts sur un régulateur concerne des circuits résistifs et non inductifs
la mise en place d'un relai de puissance éviterait la degradation rapide du contact compresseur sur le régulateur
zzz