Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne étrange


Posté : 26-10-2017 21:48 icone du post

Citation : Marc68 
j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee

Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34

 


bonjour
l'intensité maxi indiquée pour les contacts sur un régulateur concerne des circuits résistifs et non inductifs
la mise en place d'un relai de puissance éviterait la degradation rapide du contact compresseur sur le régulateur


zzz