Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne étrange
Posté : 26-10-2017 22:00
Citation :
mimifrigo
Citation :
Marc68
j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34
bonjour
l'intensité maxi indiquée pour les contacts sur un régulateur concerne des circuits résistifs et non inductifs
la mise en place d'un relai de puissance éviterait la degradation rapide du contact compresseur sur le régulateur
zzz
Ca n'est pas précisé sur le régulateur, cela peut-être une piste très intéressante, seul l'intensité y ai indiqué, car je ne suis toujours pas convaincu sur l'histoire du neutre, à voir dans le temps car ça à l'air de tenir ( enfin pas de contact collé).
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 22:18
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11581&forum=76