website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne étrange


Posté : 27-10-2017 22:05 icone du post

bonjour Marc

Le temps de dégivrage que tu as programmé est trés insuffisant pour une chambre froide , je te recommande de modifier les paramètres au plus vite

précision >> Le dégivrage n'est pas en statique ( qui désigne un équipement non ventilé ) mais en laissant ventiler avec le compresseur à l'arrêt

comme SF te le conseille : programme 6 H en intervalle de dégivrage et 30 mn en temps de dégivrage

bon courage




mototo




Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11581&forum=76