Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne étrange
Posté : 27-10-2017 22:05
bonjour Marc
Le temps de dégivrage que tu as programmé est trés insuffisant pour une chambre froide , je te recommande de modifier les paramètres au plus vite
précision >> Le dégivrage n'est pas en statique ( qui désigne un équipement non ventilé ) mais en laissant ventiler avec le compresseur à l'arrêt
comme SF te le conseille : programme 6 H en intervalle de dégivrage et 30 mn en temps de dégivrage
bon courage
mototo
Cet article provient de Le site des frigoristes