Aircofrigo
Bonjour,
connais-tu la fonction du MOP? si oui cela devrait être facile, si non dis le et je te fais un petit rappel....
le réglage par défaut MOP à +30 revient en fait à ne pas avoir d'effet MOP.
le réglage de ton MOP tu le calcule comme si tu devais choisir un détendeur thermostatique classique à effet MOP.
on ne met pas un MOP+15 sur une chambre négative tout comme on ne met pas un MOP -5 sur du positif....
donc si tu n'as pas besoin d'un MOP, tu le laisses à +30.
à+
Pour moi le MOP maximum operating pressure; te permet de respecter la plage de fonctionnement de ton détendeur au détriment de la surchauffe, en cas de pression trop élevé ton détendeur se ferme pour faire baisser la BP.
Donc en gros si je fais la relation P/T 30K en température saturée, je dois être à environ 20 bars au R410A.... Donc pas de protection
Message édité par : Flost / 20-01-2018 16:43