Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Réglage MOP EVD EVO [CAREL]
Posté : 20-01-2018 17:15
Bonjour,
le MOP n'est pas là pour le détendeur! il n'est pas pour: "
respecter la plage de fonctionnement de ton détendeur"
le MOP sert à la protection des surcharges pour le compresseur et la HP!
exemple: système de froid calculé pour faire un régime normal de -20 dans une chambre froide avec xmcube de vapeur à aspirer par heure, et YkW de chaleur à évacuer en HP.
tu fais un dégivrage (élec ou gaz chaud peu importe) à la fin de celui-ci, logiquement, on passe en demande de froid!
résultat: si tu n'as pas un MOP (ou un régulateur de démarrage en entrée compresseur) tout se met en route, vu la T° au bulbe, détendeur grand ouvert alimentation Max de l'évap qui produit un Max de vapeurs bien chaudes (donc plus de volume massique) que le compresseur peinera à aspirer!
tu montes en courant et tu peux faire sauter la sécu thermique du compresseur
parallèlement à ce phénomène, tant que le compresseur encaisse, tu vas refouler des vapeurs TRES chaudes vers le condenseur ta HP va flambée au risque de faire sauter la sécu HP
voilà , en gros, à quoi sert le MOP
à+