Bonsoir,
@Entropiste: en même temps lubrifier les dudgeons avant serrage fait partie de la bonne pratique! Egalement des consignes fournies par certains constructeurs de clims qui vont parfois jusqu'à livrer une mini bouteille d'huile adéquate avec le split!
Donc ne pas lubrifier avant serrage est une faute et il est compréhensible que des fuites en résulte.
vue que le couple de serrage fourni par le fabricant est fourni avec la supposition que ce raccord est lubrifié pour le serrage , vous n'avez d'office pas le bon couple sans lubrifiant! CQFD
si vous avez compris qu'il faut arrêter de raconter que : " .....mais aussi à favoriser l'étanchéité notamment sur les raccords coniques à compression. Elle va se loger entre la partie conique mâle et le dudgeon réalisé et ainsi favoriser l'étanchéité "
ce sera bien
et aussi comparer ce qui est comparable..... la clim voiture n'a aucun rapport avec la clim d'habitation ...