Posté : 09-10-2014 06:25 icone du post

Citation : mars 

Bonsoir, je suppose que tu as bien vérifier le câblage.
Il y a les bornes s2/s3 qui servent de reset manuel voir si c'est câblé , autrement une coupure de quelques secondes suffit pour faire un reset .
Quand tu es en défaut la Led rouge sur le côté est allumée , c'est temporisé à 90 secondes après démarrage CP , l'alim,est en bleu violet , bien vérifier la bonne tension .
Après possible que le contact soit mal câblé ou bien un shunt non visible, vérifie bien dans la boîte de deriv si un petit malin n'a pas joué , ou bien au bornier armoire.
Ces lecteurs optiques sont fiables, simules des défauts possible que le relais soit hs , mais sur 3 j'y crois pas trop .

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour Mars
Merci pour ta réponse, le câblage est correct puisqu'en sortant le contrôleur de son logement, il se met en défaut :::
Alors je comprend pas qu'ils ne déclenchement pas ???

Merci

Xavier