Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chocolat
Posté : 27-10-2014 23:53
très intéressat ce sujet.
de ce que je me souviens, il te faut connaitre:
- puissance de batterie
- l'éfficacité de ta batterie
- température et hygro d'entrée ( donc 15°C et 50%)
- cela te permettra de connaitre ta T de soufflage ainsi que ton hygro
ensuite depuis ton point en sortie de l'évaporateur tu trace une droite pour retomber sur ton hygro 50%
voir logiciel ci-dessous:
http://jc.castaing.free.fr/ens/ah/ah3.htm (marche pas avec windows 64bits
)