Bonsoir,
et toi; qu'en penses-tu??
Hp basse avec petit SR bien que la BP semble bien peut être que la SC est haute?
pas de voyant sur la ligne liquide?? et si oui, bulle t il??
évidement, je suppose qu'il n'y a pas de charge thermique dans la chambre? juste de l'air??
amintenant, tu es déjà à -30 dans la chambre....ça tourne déjà pas mal
à+