Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » prises de mesures CF négative
Posté : 03-11-2014 20:33
re,
un orifice trop petit entraînerez une chute de la BP mais ici tu n'as que 10K de delta total..
tu peux toujours ouvrir un peu le détendeur en voir l'évolution de ta BP (qui devrait logiquement remontée)
mais voir surtout l'évolution de ta HP et de ta ligne liquide!!
là les bulles vont peut être apparaître!!
comme tu le sais, les réglages finaux se font en condition réelle! donc avec une charge thermique dans la chambre.
à+
Message édité par : Aircofrigo / 03-11-2014 20:35
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9021&forum=77