Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » prises de mesures CF négative
Posté : 03-11-2014 22:02
Bonsoir,
Citation : rmq
SR : 1.5 affichée sur un TESTO 570
Température à environ 1.5 m de la bulble de détendeur, je ne peux pas la prendre au niveau de la bulbe) est de : -17 °C affichée sur mon thermomètre...
Pourquoi se contenter d'une température si lointaine??
Qu'y-a-t-il près du bulbe qui t'empêche de te rapprocher?
Certes, le Testo affiche une température .... mais encore faut-il que la sonde de température soit placée à l'endroit voulu!!
@+